ВВГ 4х10 на ввод годится?
Купил на ввод в дом ВВГ 4х10 — местный электрик посоветовал. А тут смотрю — вроде как пишут — у ВВГ от ультрафиолета изоляция трескается. Может, мне наружнюю его часть в гофру засунуть, чтобы гофра трескалась вместо изоляции? Вообще, сильно ли я лоханулся с этим ВВГ?
Отредактировано Vladdy (Пн, 7 Апр 2008 20:49)
Поделиться2Пн, 7 Апр 2008 21:25
- Автор: игорь.с
- специалист
- Откуда: МАГНИТОГОРСК
- Зарегистрирован : Ср, 5 Мар 2008
- Приглашений: 0
- Сообщений: 788
- Уважение: [+28/-4]
- Позитив: [+13/-1]
- Пол: Мужской
- Возраст: 58 [1964-08-08]
- Провел на форуме:
12 дней 10 часов - Последний визит:
Пн, 15 Авг 2016 16:16
а если в металлорукав то и птички не проклюют.
скажи лучше как в вводить собираешся.
Поделиться3Вт, 8 Апр 2008 10:10
- Автор: electro
- энергетик
- Откуда: Казахстан, Нур-Султан (Астана)
- Зарегистрирован : Пт, 22 Сен 2006
- Приглашений: 0
- Сообщений: 2291
- Уважение: [+129/-3]
- Позитив: [+121/-37]
- Пол: Мужской
- Возраст: 45 [1977-05-31]
- Провел на форуме:
16 дней 18 часов - Последний визит:
Ср, 10 Авг 2022 07:14
Купил на ввод в дом ВВГ 4х10 — местный электрик посоветовал
помимо этого необходимо учесть от чего вы будете подлкючаться, если со столба с алюминиевыми жилами,
то есть вероятность окисления на месте соединения, что приведет к плохому соединению и последующему отключению (отгоранию)
а в случае отключения нуля, это может привести к перенапряжению в вашей сети и вывести ваши электроприборы из строя
Поделиться4Вт, 8 Апр 2008 11:36
- Автор: Vladdy
- проводник
- Зарегистрирован : Пт, 4 Апр 2008
- Приглашений: 0
- Сообщений: 8
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Провел на форуме:
2 часа 34 минуты - Последний визит:
Пт, 18 Апр 2008 12:48
скажи лучше как в вводить собираешся
Как — обыкновенно — со столба с подвеской на стальном тросике и через чердак в дом.
На столбе будет монтировать местный электрик, я туда не полезу. Что проверить, чтобы соединение не окислилось? Он должен через специальную колодку монтировать?
И всё-же ВВГ по воздуху — нормально, или изоляция потрескается?
Поделиться5Вт, 8 Апр 2008 11:49
- Автор: electro
- энергетик
- Откуда: Казахстан, Нур-Султан (Астана)
- Зарегистрирован : Пт, 22 Сен 2006
- Приглашений: 0
- Сообщений: 2291
- Уважение: [+129/-3]
- Позитив: [+121/-37]
- Пол: Мужской
- Возраст: 45 [1977-05-31]
- Провел на форуме:
16 дней 18 часов - Последний визит:
Ср, 10 Авг 2022 07:14
И всё-же ВВГ по воздуху — нормально, или изоляция потрескается?
со временем все потрескается
лучше применить металлогофру, пластик рассыпится после первых морозов
Поделиться6Вт, 8 Апр 2008 16:32
- Автор: 13
- сопротивление
- Зарегистрирован : Сб, 5 Апр 2008
- Приглашений: 0
- Сообщений: 11
- Уважение: [+0/-0]
- Позитив: [+1/-0]
- Пол: Мужской
- Возраст: 42 [1980-09-15]
- Провел на форуме:
7 часов 27 минут - Последний визит:
Вс, 30 Авг 2009 21:36
ДЛЯ НАЧАЛО ПРИВЕТ ВСЕМ
КОНЕЧНО ГОДИТСЯ ЕСЛИ НАГРУЗКА НЕ ПРИВЫШАЕТ НОМИНАЛ ЧТО КАСАЕТСЯ ИЗАЛЯЦИИ В ПРИНЦИПИ НОРМАЛЬНО У МЕНЯ ВЕСИТ УЖЕ 3 ГОДА И НОРМАЛЬНО ДАЖЕ НЕТУ НЕКАКИХ ПРИЗНОКОВ РАЗРУШЕНИЯ
ХОТЯ СОНЦЕ УНАС ОКТИВНОЕ
НО ЕСЛИ ЕСТЬ ВОРИОНТ ПРОКИНУТЬ ЕГО ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ (В ЗЕМЛЕ) ТО ЛУДШЕ ПРОКИНУТЬ А ВЫХОДЫ ИЗЕМЛИ ЗДЕЛАТЬ В ТРУБЕ ИЛИ МЕТАЛА ГОФРЕ
Поделиться7Вт, 8 Апр 2008 17:15
- Автор: sergey_sav
- главный энергетик
- Откуда: Санкт-Петербург
- Зарегистрирован : Ср, 23 Май 2007
- Приглашений: 0
- Сообщений: 2743
- Уважение: [+173/-11]
- Позитив: [+8/-48]
- Пол: Мужской
- Возраст: 63 [1959-05-23]
- Провел на форуме:
1 месяц 3 дня - Последний визит:
Вс, 25 Апр 2021 01:44
И всё-же ВВГ по воздуху — нормально, или изоляция потрескается?
Кабели ВВГ — для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на кабельных эстакадах в блоках, а так же на открытом воздухе.
Поделиться8Вт, 8 Апр 2008 17:19
- Автор: sergey_sav
- главный энергетик
- Откуда: Санкт-Петербург
- Зарегистрирован : Ср, 23 Май 2007
- Приглашений: 0
- Сообщений: 2743
- Уважение: [+173/-11]
- Позитив: [+8/-48]
- Пол: Мужской
- Возраст: 63 [1959-05-23]
- Провел на форуме:
1 месяц 3 дня - Последний визит:
Вс, 25 Апр 2021 01:44
Что проверить, чтобы соединение не окислилось? Он должен через специальную колодку монтировать?
Для этих целей применяется сжим "орех".
Или аналогичные сжимы для СИП.
Отредактировано sergey_sav (Вт, 8 Апр 2008 17:23)
Поделиться9Вт, 8 Апр 2008 21:26
- Автор: игорь.с
- специалист
- Откуда: МАГНИТОГОРСК
- Зарегистрирован : Ср, 5 Мар 2008
- Приглашений: 0
- Сообщений: 788
- Уважение: [+28/-4]
- Позитив: [+13/-1]
- Пол: Мужской
- Возраст: 58 [1964-08-08]
- Провел на форуме:
12 дней 10 часов - Последний визит:
Пн, 15 Авг 2016 16:16
у нас стараются уходить от "воздушек" вводов,спускаем по столбу на H-2м. монтируем руб-к затем обяз-но мет.труба и в земле на -0,5 -0,7м в трубах ввод в дом.а по поводу соед-ия может это и есть сжим для СИП как пишет sergey_sav точно не скажу сейчас ,но мы называем "плашка". есть алюм-ые,есть стальные
Поделиться10Ср, 9 Апр 2008 03:17
- Автор: profisop
- нагрузка
- Откуда: г.Абинск
- Зарегистрирован : Ср, 9 Апр 2008
- Приглашений: 0
- Сообщений: 13
- Уважение: [+0/-3]
- Позитив: [+0/-0]
- Пол: Мужской
- Возраст: 55 [1967-05-06]
- Провел на форуме:
8 часов 20 минут - Последний визит:
Сб, 28 Мар 2009 03:19
Купил на ввод в дом ВВГ 4х10 — местный электрик посоветовал. А тут смотрю — вроде как пишут — у ВВГ от ультрафиолета изоляция трескается. Может, мне наружнюю его часть в гофру засунуть, чтобы гофра трескалась вместо изоляции? Вообще, сильно ли я лоханулся с этим ВВГ?
Интересный вопрос: сейчас у нас есть прекрасный провод, при его применении очень много решается проблем во первых это " СИП-2*16 самонесущий изолированный провод, который и забивается в электрических сетях в " Технические условия" он очень хорошо держит нагрузки( обледенения, падение больших веток на разрыв), а также практически не подвержен ультрафиолету. Крепление его производится при помощи клиновых зажимов. Кабель ВВГ 4х10 вообще не рекомендую ставить на ввод. Но в любом случае придётся конец СИПа на вводе к счётчику одевать в гофру, даже ради эстетики. Сейчас ВВГ применяют для внутренней или скрытой проводки, вместо ПУНП, так-как ПУНП снят с производства.
Выбираю кабель ВБбШв 4х10 медный или 4х16. нагрузка 10кВт прокладка в земле. на какие нагрузки рассчитан кабель 4х10 и 4х16
Нужна помощь эксперта?
Мы здесь, чтобы помочь вам!
Не смог ответить в той же теме (не нашел возможности)
Выбираю кабель ВБбШв 4х10 медный или 4х16.
нагрузка 10кВт
прокладка в земле.
на какие нагрузки рассчитан кабель 4х10 и 4х16
длина кабеля 60 метров.
планирую прокладку в земле.
напряжение 220 в, максимальная нагрузка 10кВт.
подключение загородного дома.
Нагрузка: тэны, насосы, — нагрузка обычная для дома.
Здравствуйте. Для данной нагрузки достаточно кабеля ВВГнг(A) 4х10-0,66.
- ВКонтакте
- Одноклассники
г. Москва,
Каширское шоссе, 3к2с12,
офис 12-302
—>

Кабель ВВГ 4х10
Ваша заявка на кабель ВВГ 4х10 успешно отправлена. Представитель компании «Рузкабель» свяжется с вами в ближайшее время!
Технические характеристики ВВГ 4*10
Вес кабеля ВВГ 4х10
Теоретический вес 1 километра ВВГ 4х10: 526,00 килограмм
Вес кабеля зависит от ТУ конкретного завода-производителя. Для расчета массы кабеля ВВГ 4х10 с барабаном воспользуйтесь нашим калькулятором веса.
Кабели должны быть намотаны на барабаны. Допускается кабели с жилами номинальным сечением до 16 мм 2 включительно сматывать в бухты.
Масса бухты не должна превышать 50 килограмм.
Таблица намотки кабеля на барабан
№ Барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
Длина (м) | 150 | 250 | 300 | 600 | 1000 | 1450 | 2000 | 3300 | 3350 | — | — | — |
Диаметр кабеля ВВГ 4х10
Наружный диаметр кабеля ВВГ 4х10: 16.5 мм
Внешний диаметр сечения зависит от ТУ конкретного завода, в конце страницы вы можете ознакомиться с производителями, у которых можно уточнить информацию.
Размеры кабеля учитываются при расчёте и правильном подборе кабеленесущих систем.
Электрические характеристики ВВГ 4х10
Токовая нагрузка ВВГ 4х10
Длительно-допустимые токовые нагрузки
Мощность ВВГ 4х10
Максимальная мощность при прокладке:
Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют при следующих расчетных условиях:
- переменный ток;
- температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25 °C, при прокладке в земле – 15 °C;
- глубина прокладки кабелей в земле 0,7 м;
- удельное термическое сопротивление грунта 1,2 км/Вт.
Ток короткого замыкания ВВГ 4х10
Допустимый ток односекундного короткого замыкания ВВГ 4х10: 1,09 кА (килоампер)
При продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 секунды, значение будет равно 0.18*K, где: K=1/√r, r – продолжительность короткого замыкания в секундах.
Максимальная продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд.
Общие технические характеристики ВВГ 4х10
Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля:
Расшифровка ВВГ 4х10
площадь поперечного сечения силовой жилы (мм 2 ).
ВВГ-ХЛ 4х10 — холодостойкое исполнение (температура эксплуатации до -60 °С)
ВВГ-Т 4х10 — тропическое исполнение (стойкость к воздействию плесневых грибов)
Маркировка ВВГ 4х10
Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Цвет изоляции жил многожильных кабелей должен соответствовать ГОСТ 31996-2012.
Расцветка жил возможна в 2-х вариантах
Цвет жил: Серый * или Белый * Коричневый или Красный Черный Синий
Цвет жил: Серый * или Белый * Коричневый или Красный Черный Зеленый-Желтый **
(** — по согласованию с заказчиком)
Конструкция ВВГ 4х10
- 1. Четыре медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 10 мм 2
Минимальное число проволок (круглая) жила 1 шт
Диаметр жилы (мин.-макс.) 3,4-3,7 мм
Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 °С 1,83 Ом
Масса меди в 1 метре жилы 0,086 кг
Номинальная толщина изоляции 1 мм
Минимальная толщина изоляции 0,8 мм
Сопротивление изоляции 7,1 МОм
Номинальная толщина внутренней оболочки 1 мм
Минимальная толщина внутренней оболочки 0,5 мм
Толщина наружной оболочки 1,7 мм
Минимальная толщина наружной оболочки 1,345 мм
Применение ВВГ 4х10
- Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц
- Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе на вертикальных участках
- Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 часов, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 часов за год
- Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту
- Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4
ГОСТ ВВГ 4х10
Ниже представлены государственные стандарты для ВВГ 4х10, в соответствии с которыми мы собрали технические характеристики, представленные на данной странице.
Как подобрать сечение кабеля по мощности? Расчет
Привет. Тема сегодняшней статьи «Сечение кабеля по мощности«. Эта информация пригодиться как в быту, так и на производстве. Речь пойдет о том, как произвести расчет сечения кабеля по мощности и сделать выбор по удобной таблице.
Для чего вообще нужно правильно подобрать сечение кабеля ?
Если говорить простым языком, это нужно для нормальной работы всего, что связано с электрическим током. Будь-то фен, стиральная машина, двигатель или трансформатор. Сегодня инновации не дошли еще до безпроводной передачи электроэнергии (думаю еще не скоро дойдут), соответственно основным средством для передачи и распределения электрического тока, являются кабели и провода.
При маленьком сечении кабеля и большой мощности оборудования, кабель может нагреваться, что приводит к потере его свойств и разрушению изоляции. Это не есть хорошо, так что правильный расчет необходим.
Итак, выбор сечения кабеля по мощности. Для подбора будем использовать удобную таблицу:
Таблица простая, описывать ее думаю не стоит.
Теперь нам нужно рассчитать общую потребляемую мощность оборудования и приборов, используемых в квартире, доме, цехе или в любом другом месте куда мы ведем кабель. Произведем расчет мощности.
Допустим у нас дом, выполняем монтаж закрытой электропроводки кабелем ВВГ. Берем лист бумаги и переписываем перечень используемого оборудования. Сделали? Хорошо.
Как узнать мощность? Мощность вы сможете найти на самом оборудовании, обычно имеется бирка, где записаны основные характеристики:
Мощность измеряется в Ваттах ( Вт, W ), или Киловаттах ( кВт, KW ). Нашли? Записываем данные, затем складываем.
Допустим, у вас получилось 20 000 Вт, это 20 кВт. Цифра говорит нам о том, сколько энергии потребляют все электроприемники вместе. Теперь нужно подумать сколько вы будете использовать приборов одновременно в течении длительного времени? Допустим 80 %. Коэффициент одновременности в таком случае равен 0,8 . Делаем расчет сечения кабеля по мощности:
Считаем: 20 х 0,8 = 16 (кВт)
Чтобы сделать выбор сечения кабеля по мощности, смотрим на наши таблицы:
Для трехфазной цепи 380 Вольт это будет выглядеть вот так:
Как видите, не сложно. Хочу также добавить, советую выбирать кабель или провод наибольшего сечения жил, на случай если вы захотите подключить что-нибудь еще.
Похожие записи:
- в 2012 году он был особенным.
- Если планируете учиться на электрика, рекомендую почитать где учиться и как получить диплом электрика
Полезный совет: если вы вдруг оказались в незнакомом районе в темное время суток. Не стоит подсвечивать себе дорогу сотовым телефоном
На этом у меня все, теперь вы знаете как подобрать сечение кабеля по мощности . Смело делитесь с друзьями в социальных сетях.